圖片:
如圖,熔斷器前面3根380電壓。燈也接380.現在看不懂這到底怎么接線,變壓器是1000變200.還有002地線標志這根線,真不懂了,感謝幫忙
liushaopeng
需非標自動化制造.改造等找我,有謝!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 2143 點
下載積分: 25537 分
在線時間: 400(小時)
注冊時間: 2017-06-16
最后登錄: 2024-12-25
查看liushaopeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-27 11:21
首先,111,211,311線電壓是380v的話,那相電壓111與002之間的電壓就是220v(211,311與002之間一樣),其中在111與002之間并聯了一個指示燈加一個電壓表作為顯示與缺相報警。其中002一般是n線,當然要看你工廠進線是3相4線還是3相5線了。后面的t1,t2,t3這三個變壓器按圖正常接就行。 ,如有錯誤,請各位大佬指正......