樓主  發表于: 2017-12-22 21:28
圖片:
如圖,熔斷器前面3根380電壓。燈也接380.現在看不懂這到底怎么接線,變壓器是1000變200.還有002地線標志這根線,真不懂了,感謝幫忙
whwanghu
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 862 點
下載積分: 37036 分
在線時間: 839(小時)
注冊時間: 2014-02-11
最后登錄: 2024-12-15
查看whwanghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-23 16:46
111,211,311之間是380v;113,213,313之間是76v;111,211,311與002之間是220v;113,213,313與公共點之間是44v。實際就是星變星。