plc學者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 362 點
下載積分: 3391 分
在線時間: 377(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-12-18
查看plc學者的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-22 08:17
西門子smart200plc做運動控制回原點后,一旦斷電還要重新回原點,如何解決?請教懂的師傅指點一下,謝謝!
mahuiyan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 198 點
下載積分: 822 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-11-30
查看mahuiyan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-23 15:18
斷電保持 功能在系統塊里 找
樓主留言:
我在系統塊設置了,不起作用
mahuiyan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 198 點
下載積分: 822 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-11-30
查看mahuiyan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-24 16:29
我沒用過 SMART  用200  我知道 你那個比我要高級  既然200有 那SMART肯定也有 只是你沒找到  系統快里有個 輸出表 你把數字量模擬量 都勾選 讓他在PLC stop 模式也停留在 最后一次掃描周期 就可以了 再把斷電保持也選上