樓主  發表于: 2017-12-21 14:07
電氣柜又要防腐,又要散熱該怎么處理?
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-24
查看dmh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-28 15:31
引用
引用第8樓zhong1946于2017-12-23 17:22發表的  :
首先是電控柜本體噴涂層,或者樓上所述采用不銹鋼柜,密封,柜內空氣與柜外帶腐蝕性的空氣不能對流。
至于散熱,可選那種利用“熱導管+鰭片+風扇”的熱交換器,它與外部的熱交換是通過熱導管來實現。一般裝在電控柜門上。
剛看了下,TB上有賣呢!
參考http://m.tb.cn/h.z2zcow?sm=90cc93

看了你的上網搜了下,分享給大家。
柜空調與-機柜熱交換器-機柜風扇的區別
發布人:admin  添加時間:2012-07-30  點擊次數:5380
一:機柜空調
1)機柜空調的結構:
機柜空調器由壓縮機、冷凝器、溫控器、毛細管、蒸發器、風機等主要部件組成。其通過壓縮機將冷媒壓縮、冷凝放熱,再蒸發吸熱來降低環境的溫度,當安裝于控制柜上時,可在密閉的情況下,將柜內的熱量及水蒸汽向柜外轉移,從而避免了外界環境中的高溫粉塵、腐蝕性氣體進入控制柜內,造成設備故障的發生。而控制柜內的溫度、濕度始終恒定在30~32℃,45~55%RH的理想狀態中,使得電子元器件的使用壽命和工作穩定性得到了保證。
2)機柜空調工作原理:
機柜空調器壓縮機從蒸發器內吸入氣態制冷劑并將其壓縮成高溫、高壓狀態后排入冷凝器內,制冷劑在冷凝器內放出熱量后被冷卻成高壓液態經毛細管節流后形成低溫低壓狀態的制冷劑并進入蒸發器,制冷劑在蒸發器中吸收熱量后轉化成氣態,再由壓縮機吸入。如此反復,形成制冷循環。 其中冷凝器和蒸發器都各自配有循環風機以增強空氣對流,加強換熱效果。冷凝器與空氣的熱交換在控制柜外進行,而蒸發器與空氣的熱交換則在密閉控制柜內循環進行。電氣控制系統主要監測被冷卻的密閉空間的空氣狀態并根據溫度設定要求控制制冷循環的進行。其中溫控器及溫控探頭時刻跟蹤顯示密閉空間的當前溫度。
二:機柜熱交換器
1)機柜熱交換器的結構:
機柜熱交換器裝置是一種利用低于柜內溫度的柜外空氣,通過熱交換芯進行有效交換,實現溫度調節,進而滿足控制柜在密閉狀態下散熱要求,避免了采用新風的高污染等問題。
2)機柜熱交換器工作原理:
熱交換器工作時,不同溫度的柜外空氣和柜內空氣在風機的驅動下通過由金屬材料制成的分隔板進行熱量交換,兩邊的氣流100%完全隔開,排除了濕度、灰塵對柜內可能產生的污染。具體制冷工作過程描述如下:
系統通過一個NTC溫度傳感器測量機柜內的溫度,根據相應的溫度設定值控制熱交換
器內各個部件的工作,如下所述:
● 蒸發風機上電即運轉。
● 冷凝風機默認設置為35℃時啟動、29℃時停止運轉。
● 加熱器默認設置為5℃啟、9℃停。即當機柜內的溫度低于設定值5℃時,加熱器開
始工作,溫度達到設定值9℃時,加熱器停止工作。
● 系統帶有RS485通訊接口,支持標準的MODBUS-RTU通訊協議?稍谏衔粰C(jī)設定各參
數、讀取當前溫度、實行監控等。
在熱交換器內部,往復循環的機柜內部氣流與外界氣流是分開的,從而提供一個可控制的微環境,這使得密閉設備在盡可能好的溫度和濕度環境下運行,進而達到既保護機柜內部的電子設備,又可避免由于熱量、濕度、灰塵和其它污染物引起的故障等功能。
三:機柜風扇
1)機柜風扇結構及工作原理:
機柜風扇是通過電柜內外空氣的對流,將室內空氣排到室外,同時將室外的空氣排入室內,實現柜內熱量的轉移。你的,上網搜了下,分享給大家。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(hongsenmu) 好貼好貼!
  • 不斷向前