憶往惜緣
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 146 點
下載積分: 2688 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2016-09-19
最后登錄: 2023-10-28
查看憶往惜緣的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-19 08:48
各位老師,您好!松下A5伺服驅動器,在扭矩模式下,50Pin插頭里面的40腳是扭矩限制輸出信號,這個信號是什么時候輸出呢,為什么馬達在不轉動的時候,這個信號一直輸出,當馬達轉動起來,這個信號就沒有輸出?
jum1982
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 695 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2024-10-30
查看jum1982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-19 09:12
我用過三菱伺服的扭矩限制功能,靠外部0-10V電壓限制,到達這個扭矩后,電機停轉并且會保持扭矩,限制輸出信號就一直導通。馬達轉動起來的時候當然是沒有達到限制的扭矩了,所以扭矩限制信號不會輸出。