好,來個簡單的:
1,一個自復位開關,按下啟動,在按下停止,
2,當按下按鈕時,警鈴響,間隔5秒,風機啟動,再間隔5秒,閥門打開,再間隔5秒,水泵啟動
3,完全啟動后,按下按鈕后,水泵停止,間隔5秒,閥門關閉,再間隔5秒,風機停止,再間隔5秒,警鈴蚔鬼懀?br /> 4,在啟動過程中按下按鈕后,停止啟動未啟動的設備,逆序停止已經啟動的設備,間隔時間為1秒
5,停止過程中,按下按鈕無效。
這不算太復雜,可以練練一些小技巧。