請問大家,誰有在分揀系統從事電控設計工作的,能否幫提供一個設計思路:本人在系統改造中碰到以下問題:

1,水果分揀系統中(重量分揀)有一稱重傳感器輸出的是0~2.0mv的信號,這個信號如何接到PLC的模入端,原來系統是用單片機來控制的,而且分揀速度比較高,每分鐘800~1000個,如果用變送器的話,會不會造成不可接受的時延?
2,設備中用一光電開關來感應水果的到來,水果到來稱重(流動),然后進行重量判斷,屬于哪個區段,然后繼續往下流,到達對應重量區段撥打器所在的位置(可設定),撥打器其動作,使之歸類,那么如果是三菱或松下的PLC的話,有沒有多區段比較指令,或類似于查詢指令,可以一次性比較,然后輸出。
3,設備中給水果計數的光電開關極其重要,如果光電開關動作有誤差,比如有時少發一個脈沖(比如托盤位置沒感應到),這是可能不是全盤都亂了套了,重量和位置就對不起來了,怎么防止這種有可能發生的問題?
像這種分揀速度, 晶體管輸出的PLC速度跟得上嗎?比如程序量快到10000步左右,包括A/D延時等。
謝謝,歡迎大家多提供思路,意見!
dawutong
山雨欲來風滿樓,玉人何處教吹簫。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 220 點
下載積分: 10969 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2016-11-11
最后登錄: 2024-11-05
查看dawutong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-13 10:53
三菱PLC有區間比較指令FNC11:ZCP?梢苑秩。
如果你想分3段以上的,你看看你是否可以嵌套使用!
dawutong
山雨欲來風滿樓,玉人何處教吹簫。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 220 點
下載積分: 10969 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2016-11-11
最后登錄: 2024-11-05
查看dawutong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-13 10:56
其實你說的難點在于快速分揀這一塊,執行動作的相應時間是否滿足。