各大師我一個信捷plc用drva指令控制伺服電機做往返運動,走著走著位置就不一樣了,啟動前也伺服也歸原點了,
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發(fā)QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發(fā)帖數(shù)量: 2053 個
工控威望: 2972 點
下載積分: 25205 分
在線時間: 1443(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-26
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-12-11 21:56
這個叫就絕對位置指令 如果使用此指令 走著走著就位置偏移了很多 說明干擾很厲害 想辦法找到干擾源 解決即可