引用引用第7樓zhangqi_1234于2017-12-12 10:16發表的 :通信時,如果BD板的SD和RD指示燈不閃。故障有以下幾個原因:一是線路連接不對,需要用萬用表檢測線路是否接通,二是編程不對,不符合規范要求。規律是這樣:以專用通信協議為例,(1)D8120設為H0CXX,D8120的設定值必須與變頻器的Pr.119、Pr.120參數值匹配,判斷是否出錯的依據看M063、D8063,以及是否接收到返回數據為準。D8120的高8位必須設為H0C,低8位選擇設為H8X(通信速率9600bps),X根據Pr.119、Pr.120參數值變化。選無奇偶校驗時,停止位必須設為2位。(2)使M8161置1,使用8位數據模式。(3)發送數據之前,把發送的數據轉換成8位ASCII碼,計算出數據的求和校驗碼,再把求和校驗碼的低8位轉換成ASCII碼。先執行RS指令且一直保持有效,然后在一個掃描周期內,向收發數據緩沖區傳送數據。傳送數據完畢后,使M8122為ON持續一個掃描周期,執行發送數據請求。(4)接收到回復數據后,中止執行RS指令,并使M8123復位。(5)回復的數據是ASCII碼格式,需要轉換成二進制形式。然后經計算后得出所需要的運行頻率、工作電壓、工作電流和轉矩等信息。三是變頻器的參數設置不對,參考如下。項目 內容 參數設定運行模式 網絡/PU/外部可切換 Pr.79=6和Pr.340=10通訊協議 專用協議(計算機鏈接) RS-485半雙工 Pr.549=0連接臺數和站號 設定站號0~31,最好不用0。 Pr.117=1~31.......