891184326
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 101 點
下載積分: 698 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2017-10-31
最后登錄: 2018-10-28
查看891184326的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-08 10:55
PLC(24V)接電磁閥(24V) 一定要中間繼電器嗎?電磁閥是感性器件,繼電器好像也是啊,加反向二極管可以去反向電流。有點不明白怎樣合適,希望有大神指點指點。
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 588 點
下載積分: 516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-15 19:42
動作頻率不高的場所加繼電器還好,對于MT的PLC,繼電器的反應速度就跟不上了,加速斷保險應該也可行,一般小功率電磁閥,用0.5A左右的,防止線路或者電磁閥短路燒損PLC輸出點,當然也是秒換
禍兮福所倚
福兮禍所伏