老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 286 個
工控威望: 524 點
下載積分: 4021 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2024-10-31
查看老大很悲傷的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2017-12-07 20:49
圖片:
SB1----自鎖開關。
KA1----中間繼電器
SQ1----行程開關
YV1----電磁閥
H1-----指示燈
控制要求很簡單,按鈕按下,繼電器得電,電磁閥得電,油缸動作,碰到限位,斷開繼電器,限位指示燈亮。電路有沒有什么問題。請大家指導。不過接線很麻煩,行程開關都離得遠,拉24V+出去進限位的公共端,從常閉和常開各拉一根線回柜子。還有更簡單的方法嗎?沒有PLC
文杰工控學習
用心回復,用心交流
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 86 個
工控威望: 242 點
下載積分: 3722 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2017-05-15
最后登錄: 2023-03-31
查看文杰工控學習的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-12-08 10:57
首先線路是可以的,KA1常閉點是有點多余,如果常閉點有余的話,就這樣接了,樓主,論壇里的水平本來都不一樣,看問題的角度不一樣,你只要提取你需要的就可以,既然你問了,就要允許不同聲音的存在?磥順侵饕彩莻負責的人。為樓主點贊
樓主留言:
感謝,剛入行。謝謝
路遠求索