老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 524 點
下載積分: 4021 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2024-10-31
查看老大很悲傷的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-07 20:49
圖片:
SB1----自鎖開關。
KA1----中間繼電器
SQ1----行程開關
YV1----電磁閥
H1-----指示燈
控制要求很簡單,按鈕按下,繼電器得電,電磁閥得電,油缸動作,碰到限位,斷開繼電器,限位指示燈亮。電路有沒有什么問題。請大家指導。不過接線很麻煩,行程開關都離得遠,拉24V+出去進限位的公共端,從常閉和常開各拉一根線回柜子。還有更簡單的方法嗎?沒有PLC
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 1125 點
下載積分: 13848 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-11-06
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-08 11:25
常開怎么自鎖?