651290365
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 261 點
下載積分: 4691 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-04-07
查看651290365的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-07 12:52
我用三菱PLC     FX1s-10MT和伺服放大器三菱MR-J4-40A  
接線son  15    0V
        EM2  42   0v
      pp       10   y0
     np    35       y1
    復位   19     y3
   ALM 48      X3
  電源端  12和20   接24V

46和47接 0v    
大神們幫我看看,我一通電報警了   ALE6.1
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9658 個
工控威望: 8543 點
下載積分: 16692 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-07
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-07 12:58
ALE6.1 就是指急停斷開了

一般是線沒接好,或者電源沒給上。

但是你的接線我沒看出什么問題,你再檢查看看。當然也不排除伺服驅動器硬件壞了的可能。

這個報警很常見的,按概率來說,99%都是接線和電源的問題,只有1%才是驅動器硬件問題。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水