樓主  發表于: 2017-12-06 10:35
用X0做為驅動條件,當輸入頻率達到1000時,PLC就接受不到了,可說明書上高速輸入接收頻率可以達到200K,作為普通輸入時最高能接收頻率達到多少?
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 515 個
工控威望: 4202 點
下載積分: 2167 分
在線時間: 358(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2025-01-11
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-06 13:54
使用高速計數器,或者spd
聯系電話15071699246,QQ296686949