國內的漏電型塑殼開關在50HZ電網內工作和在60HZ電網內工作有什么區別嗎?
從理論上看,跳與不跳取決于電流的大小,突然想知道跟頻率是否有關系?
或者說60HZ跳的頻繁……假設而已啊……
這樣的假設存在不?
jxjalwf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 283 點
下載積分: 5953 分
在線時間: 579(小時)
注冊時間: 2015-11-09
最后登錄: 2024-11-07
查看jxjalwf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-05 20:41
我想是有影響的,一般情況下我們聯接漏電保護器用后的電纜長度不是很長,最多不過一兩百米,電纜的電容可以乎略,但長度很長時,比方說十公里,這時電纜的電容很大,充放電引起的電流,在50HZ時就會有頻繁的跳閘,在60HZ時電流更大,電流當在某個臨界點時,50HZ和60HZ就有區別了。
以上個人意見,沒有試驗過,但聽過這種事件(在草原上,有一個用電器(可能只是一個指示燈)在離住人的地方有十來公里,買了電纜供電,開關在住人的地方,用漏電保護器送電時就跳閘,多送幾次就可以了,用普通的開關就不跳。)