請教:開機運行,急停的M2便導通,那么X10是不是沒有用了?如果,PLC停止運行,M2便不輸出,顯示不出急停的狀態。這是網上的例子的一句,不知道是否錯了,特來請教。
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 430 點
下載積分: 1259 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2008-04-30
最后登錄: 2024-09-14
查看fcq417的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-11 12:32
M8000是常通點,屏蔽了X10,別人在編程調試的時候,會屏蔽一些節點,可能是忘了改回來了.

書研自動化淘寶鏈接 http://shuyanzdh.taobao.com
接各種plc項目編程,plc教學培訓,www.shuyanzdh.com
QQ(微信):2252241236,email:shuyanzdh@qq.com