• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 889 個
工控威望: 1040 點
下載積分: 2000 分
在線時間: 688(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-12-13
查看flyfeky的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2017-12-03 16:41
你程序 有 個 自 動 , 停 止 , 暫 停 , 復 位 。       你 氣 缸 沒 到 位 ,傳 感 器 報 警 ,   這 樣 你 切 到 暫 停 , 允 許 氣 缸 手 動 就 好 , 你 可 以 限 定報 警 時 的 某 些 執 行 元 件  允 許 手 動 。暫 停 時  程 狀 態 不 復 位 。
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
jxx001
這里大神如云,虛心向各位大神學習摩拜!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 3050 點
下載積分: 18684 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2017-11-14
最后登錄: 2023-06-12
查看jxx001的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2017-12-03 17:19
引用
引用第11樓浪嗨嗨于2017-12-03 16:07發表的  :


單控氣缸時,用到的輔助繼電器和自動控制這個氣缸用到的輔助繼電器是一個嗎


同一個輔助繼電器
祝各位大師事事順心如意!
tanshuozhe
級別: 略有小成
精華主題: 2 篇
發帖數量: 243 個
工控威望: 418 點
下載積分: 1138 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2007-12-19
最后登錄: 2023-02-06
查看tanshuozhe的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2017-12-03 21:04
中段流程就好了,故障排除繼續自動
[url=http://ip.ipwind.cn][img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img][/url]
ajd186
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 560 個
工控威望: 851 點
下載積分: 35453 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2024-12-19
查看ajd186的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2017-12-03 22:04
看工藝要求吧。能停的就讓它停在那,沒有下一步的信號它不會繼續的。加個繼電器把下一步的信號斷掉,同時轉換成手動調試模式就行。
1935807118
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 673 個
工控威望: 864 點
下載積分: 2043 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-12-20
查看1935807118的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2017-12-04 08:25
一直都是用第三種方案處理氣缸報警的。
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 514 個
工控威望: 751 點
下載積分: 520 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2024-12-24
查看hsl200的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2017-12-04 16:04
1、很好寫,該故障影響到哪些輸出的地方串個故障點位和急停開關,當按急停的時候 程序沒停止但沒有輸出,這個時候你手動自動都不會影響程序繼續向下進行,
目前我就時這樣左的。
2、這個思路我時參照三菱L系列程序想出來的
3、我這邊也是這樣處理的
可憐千萬英雄血;
換來今日舊乾坤;
英雄若知今朝樣;
何不留身孝雙親。
千樺飛翎
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 922 點
下載積分: 1111 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2023-09-08
查看千樺飛翎的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2017-12-05 09:31
自動切換時候,先全部復位啊,
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2003 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-12-25
查看周家大少的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2017-12-05 14:24
動作小就全部復位,動作多就中斷處理故障后重做
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 695 個
工控威望: 1907 點
下載積分: 10686 分
在線時間: 904(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2024-12-26
查看hgmgwe的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2017-12-05 15:33
可以這樣理解:  氣缸出故障后機器暫停,故障處理后,清除報警后機器繼續動作。  基本程序都是這樣寫的
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1008 個
工控威望: 2687 點
下載積分: 22633 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-12-26
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2017-12-05 17:27
樓上的都是大神啊學習了
工控人加油
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 410 點
下載積分: 992 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2024-12-24
查看huiyang的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2017-12-06 13:32
你用的單電控的閥吧?所以切換手動一復位 原來已經動作的氣缸會動。手動自動程序不要切換工作狀態 。
luelyzeng
歲月不饒人,我亦未曾饒過歲月
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 2101 點
下載積分: 848 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2015-01-12
最后登錄: 2024-11-20
查看luelyzeng的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2017-12-08 17:29
手動操作氣缸,跟自動操作氣缸可以沒有關聯啊,有故障時切換一手動檔,然后手動把氣缸打到需要的位置,然后返回自動界面,繼續運行跑,打手動的時候不清流程步驟就行了呀
好好賺錢
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go