一個月的承諾
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看一個月的承諾的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-02 15:11
三菱PLC中(3GA型號的)將24V公共端拆下后就可連人機界面但裝上后就連不上人機界面了這是怎么回事?
現場遇到的問題,一款拋丸機,原PLC損壞,購買了一只新PLC將原程序導入進去,然后設備就不能運行了。將24V公共端拆除后設備就可動作,但自動無法動作只能手動。一接上后設備便無法動作了!
jum1982
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 695 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2024-12-20
查看jum1982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-02 15:18
是不是你只寫了程序進去,一些掉電保持的數據寄存器數據沒有更新?
jum1982
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 695 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2024-12-20
查看jum1982的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-02 16:18
這個肯定不是公共端的問題
1.程序復制進去
2.端子排的線不要拆,直接拆端子排換上,
3.停電保持的數據你要搞清楚有哪些,如果HMI上面有賦值的要重新賦值。
4.如果你不懂程序,那最好不要做這些操作,不是你想的那樣,程序復制進去就OK了。
樓主留言:
真誠感謝!可能是我的同事下載程序的時候把這些漏下載了!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(一個月的承諾) 真誠感謝!
    jum1982
    級別: 家園?
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 197 個
    工控威望: 753 點
    下載積分: 695 分
    在線時間: 112(小時)
    注冊時間: 2014-02-12
    最后登錄: 2024-12-20
    查看jum1982的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-12-02 16:22
    另外,SS公共端有可能接的是外部電源,也有可能接的是PLC本體的電源,有可能是NPN的接法,也有可能是PNP的接法,都要搞清楚的,最好的辦法就是不動線,直接換端子排,那個端子排好像是可以拆下來接到你新的PLC上的。



    引用
    引用第3樓ymmfa于2017-12-02 15:24發表的  :
    首先:
    你沒聽懂1樓的意思
    你的確是寫進了原程序,但是那些掉電保持的D, 掉電保持的M 的數值,并不在程序當中。

    然后:
    .......