一個月的承諾
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看一個月的承諾的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-02 15:11
三菱PLC中(3GA型號的)將24V公共端拆下后就可連人機界面但裝上后就連不上人機界面了這是怎么回事?
現場遇到的問題,一款拋丸機,原PLC損壞,購買了一只新PLC將原程序導入進去,然后設備就不能運行了。將24V公共端拆除后設備就可動作,但自動無法動作只能手動。一接上后設備便無法動作了!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-25
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-02 15:24
首先:
你沒聽懂1樓的意思
你的確是寫進了原程序,但是那些掉電保持的D, 掉電保持的M 的數值,并不在程序當中。

然后:
什么叫拆除24V公共端?
3GA一般S/S和24V短接,0V作為輸入點的公共端。偶爾也有人家反過來用,S/S和0V短接,24V作為輸入點的公共端。
但注意,不管哪種情況,這個24V是不可以和 其他電源的24V短接的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(一個月的承諾) 真誠感謝!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水