引用
引用第19樓ydb135386027于2017-12-02 20:32發表的 :
感謝大師回復,問題是為什么用模擬是正常的,寫入PLC就不正常呢,而且這是我從書上抄的。
模擬是正常?你沒有在看我的回復?
1) 主要問題是原程序中“關閉沒有延時”,
T7 抵達 k6 后關閉所有輸出僅僅一個掃描時間后立即開回,
眼睛沒有那么快察覺到已經關閉后再重開,
故錯覺沒有閃開閃閉三下。
2) 比較實際修改后與模擬, 發現模擬確實有很迅速的開關;
而修改后的會有“關閉延時”, 閃爍比較慢 。
模擬工具會有顯示延時,讓你可以去感受到一個掃描時間的動作, 但實際上PLC 運作速度太快, 肉眼難以觀察到。
3) 我不鼓勵抄或記書本/樣本而不去加以探索和理解。
所謂"僅信書不如無書“。書中所有的記載僅僅能夠引領我們認識這個概念,剩下的要靠我們自己去探索,理解,方能融會貫通。
4) 與你共勉:
讀萬卷書不如行萬里路,
行萬里路不如閱人無數,
閱人無數不如名師指路,
名師指路不如自我覺悟。
愿你能多加油,將來與我們分享你的感悟。