樓主  發表于: 2017-11-29 16:20
我用的是增量式編碼器,現在想從一個PLC上直接并線到另一個PLC,經過測試,信號是可以同步過來,但是長時間使用的情況下,編碼器信號好像會偶爾出現丟脈沖的情況,造成計數值有偏差,求解
    另外:解釋一下使用的情況,就直接分為“主機”和“分機”比較清楚。編碼器電源直接接到主機上,電源負端與分機的電源負端接一起,信號線A、B直接并線到兩個PLC上
    問題:兩個PLC的電源正端要不要并在一起,如何才能防止編碼器丟脈沖
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 1963 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-10-28
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-02 11:43
個人意見是買兩個編碼器是最好的,走通訊都沒有空上方便
QQ:611369538