snowmaple
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 104 點
下載積分: 691 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2017-10-18
最后登錄: 2021-02-08
查看snowmaple的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-28 10:03
各位高手,我記得有次面試的時候,面試官問我選傳感器要注意哪些?我之前選傳感器就注意是PNP還是NPN的就可以了,當然電壓都是DC24V。面試官告訴我還要對內部電路很熟,不然電流大了會燒PLC的輸入口。所以想在這里請教高手們,選傳感器真要注意內部電路和電流嗎?謝謝高手指導。
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2024-12-15
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-28 11:27
電壓沒錯是不可能燒的。本來24V接個220當然燒。電流是負載決定,不是傳感器決定。
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓