各位神俠,求教:
廠內有一臺老設備,用的是安川伺服SGDH-10AE,帶著個NS600.....壞了現在在改造:
1,現在不用NS600了,但是拔掉后伺服報警,怎么回事兒,是不是有參數問題?
2,但是現在PLC有脈沖輸出,但電機不動
      接線是這樣接如下:1,2----SG-----N24
                                          32----/AML-----------N24
                                            31---AML+----------X15
                                            40----/S-ON---------Y3
                                             42,43-------P-OT,N-OT-------N24
                                            44,---------ALM-RST--------X14
                                            47-------+24V-------P24
                                        3------7短接,11---13短接,  15----18短接
                                          8------/PLUS------Y0;        12-------/SIGN-------Y1
                             14-------/CLR--------Y11

      3'參數設置如下:
   pn000-----------10
pn200---------0000
pn201---------1000,pn202----32768,pn203-----5000,  pn50a------8100.pn50b-------6548,pn50e-------0000,pn50f------0200,     fn001------4

    
求指教,跪謝。。
zzfdreaming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 268 點
下載積分: 1587 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2016-04-27
最后登錄: 2023-09-11
查看zzfdreaming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-27 11:02
  
zzfdreaming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 268 點
下載積分: 1587 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2016-04-27
最后登錄: 2023-09-11
查看zzfdreaming的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-27 16:07
謝謝樓上各位,,,,現在已經搞定!   
zzfdreaming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 268 點
下載積分: 1587 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2016-04-27
最后登錄: 2023-09-11
查看zzfdreaming的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-28 08:48
樓上說的是!小弟疏忽
因為一直沒有找到相關手冊,上官網也沒找到,后來問了一同事,找到了,關鍵還是看手冊,手冊很重要。!
解決方法:1,從手冊上找到以前用現在不用NS600的處理方法----7.2.11應用模塊檢測結果的清除(FN014)
                    2,對伺服單元的初始化,
                    3,電工把脈沖信號短接錯了,集電極開路用電源3-----7搞成了4----7
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(jeffwang2011) 感謝分享!