非人類0608
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 134 點
下載積分: 718 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2017-04-14
最后登錄: 2024-06-04
查看非人類0608的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-26 20:48
請教一下各位吧友,今天設置了一臺三菱J4伺服定位設備,通過FX3U控制的。
伺服驅動器設置了2000脈沖走一圈,結果我發2000個脈沖,電機走了將近一圈半,后來用設置電子齒輪比的方法,電機還是多走了將近半圈。
后來檢查一下,我發送1000個脈沖,結果驅動器里的反饋累計脈沖顯示4萬多,指令脈沖累計顯示1037,PLC的D8340寄存器顯示的是1000。
萬能的網友,請問這是怎么回事,第一次搞伺服電機,真心求教。
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2053 個
工控威望: 2972 點
下載積分: 25205 分
在線時間: 1443(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-26
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-26 22:53
你檢查幾個問題
1、發脈沖前將指令脈沖累計清零 如果你2K個脈沖 接受就可以對比 一般不會有這個問題
2、檢查這款伺服編碼器精度 是否你電子齒輪比計算錯誤
3、還有一種情況 接受脈沖范圍 有的伺服是可以這是200K、650K的 集電極的接法是這個范圍 不知道你用的是新驅動與否 舊的恢復出廠設置重新設定 這個我是遇到過 100K的脈沖 使用的接受650k的頻率 會造成濾波錯誤
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(非人類0608)
  • 項目、視覺、通訊QQ3515716