老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 524 點
下載積分: 4021 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2024-10-31
查看老大很悲傷的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-26 11:33
PLC  控制,上位機和指示燈顯示。電機運行的信號和過載的信號要不要采集。如果每個電機都采集,這樣占用的輸入點確實有點多,采集與不采集各有什么缺點優點。過載從熱繼電器輔助觸點取信號可以嗎?輸出有顯示電機運行電機停止指示燈。謝謝解疑答惑
煙花三月
天高云淡
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 1573 點
下載積分: 1543 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2017-04-21
最后登錄: 2020-05-20
查看煙花三月的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-27 07:44
主要看預算和客戶要求,過載可以取熱繼電器工作狀態,運行可以取接觸器工作狀態,停止可以不用接入PLC