大家有沒有發現這個問題,在三菱3UPLC的步進程序中使用DDRVI指令,設定了固定脈沖量,以脈沖發送結束位M8029作為跳轉下一步的條件,下次再用這個指令就沒有問題,但是如果脈沖還沒有全部發送完成,接收到其它信號就跳轉下一步,下次再使用這個指令就出錯不發脈沖了,大家有沒有什么辦法解決這個問題呀?
68444379
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 105 點
下載積分: 551 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2017-07-18
最后登錄: 2024-05-08
查看68444379的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-26 10:22
一般在程序不會程序這種情況啊,無非就是歸原點,或者你設定的精確移動量!你可以用個暫;蛘弋惓(bào)警來限制它,只要他脈沖沒有走完,8029是沒有信號的!或者你觸摸屏設置個暫停按鈕,當點下這個按鈕就停止脈沖輸出!