三菱FX3U控制J3伺服斷電后可以繼續監控伺服電機移動的數據,具體要怎么做
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-28 09:54
呵呵,搞笑了,三菱的編碼器都是單圈絕對式,價格電池盒就可以再斷電情況下記錄軸運動位置,重點是上位控制器要收這個位置信號,如果是-B是總線直接可以讀取,如果是-A的可以用ABS,或者走485
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373