樓主  發表于: 2017-11-24 17:18
三菱FX3U控制J3伺服斷電后可以繼續監控伺服電機移動的數據,具體要怎么做
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 279 個
工控威望: 402 點
下載積分: 976 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2024-11-05
查看huiyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-24 17:21
斷電了你要如何監控?
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 279 個
工控威望: 402 點
下載積分: 976 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2024-11-05
查看huiyang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-28 09:05
伺服肯定是用絕對定位做的。發絕對脈沖走位置。停機前可以把當前位置保存下來。上電時 直接走這個位置。 這種情況應該不能在運動中斷電。沒試過。
引用
引用第2樓hzl831018于2017-11-24 17:28發表的  :

意思是斷電后工作臺有人為的移動,伺服控制器安裝有電池,編碼器可以繼續計數,PLC上電后可以自動回到斷電前的位置,不用回原點