軸一為伺服輸入軸,輸入軸類型為實際當前值,軸二為同步輸出軸。啟動軸二同步控制36320.1等到軸二busy信號為開時,啟動軸一jog正轉,速度為100.00mm/min,軸二馬上出錯,伺服驅動器顯示35.1報警代碼,表示為指令頻率異常,說指令速度過大,參數(shù)jog速度限制值為500000.00mm/min,請問各位是什么原因?謝謝!
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31276 分
在線時間: 1859(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-10-31
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-11-24 17:09
檢查下電機接線是否有問題