想通過A電機一編碼器發出的脈沖數來控制B電機的轉速,具體如下:
AB兩電機都由變頻器控制,A電機的速度是外部電位器給定,現B電機要和A電機實現聯動,其速度和A電機的速度成比例,比如A電機是1200轉/分,那要求B電機是600轉/分,當A電機為1500轉/分,那B電機為750轉/分。一直以這個比例同快同慢。
我現在的思路是:1。給A電機裝一編碼器發脈沖給PLC。
2。PLC通過接收到的脈沖個數計算出A電機的實時速度。
3。以A電機的速度除以一個系數輸出到D/A模塊。
4。D/A模塊輸出的電壓給B電機的變頻器來控制其輸出頻率。
因不懂PLC的數據轉換,所以不會編程,求大神們幫忙寫一個程序并詳細說明一下!
我的郵箱地址是zcx@baohing.com
hzl831018
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 328 點
下載積分: 2141 分
在線時間: 434(小時)
注冊時間: 2013-03-27
最后登錄: 2024-10-30
查看hzl831018的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-13 16:48
如果A,B兩臺電機都是用變頻器的話,還要什么PLC,直接用變頻器就可以達到要求,A變頻器模擬量輸出電壓到B變頻器模擬量輸入就可以了,B變頻器頻率上限設置在A(yíng)變頻器的一半就可以啊
hzl831018
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 328 點
下載積分: 2141 分
在線時間: 434(小時)
注冊時間: 2013-03-27
最后登錄: 2024-10-30
查看hzl831018的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-13 16:59
如果A,B兩臺電機都是用變頻器的話,還要什么PLC,直接用A變頻器控制B變頻器就可以達到要求,A變頻器模擬量輸出電壓到B變頻器模擬量輸入就可以了,B變頻器頻率上限設置在A(yíng)變頻器頻率上限的一半就可以啊,簡單省事,想學習就另講
hzl831018
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 328 點
下載積分: 2141 分
在線時間: 434(小時)
注冊時間: 2013-03-27
最后登錄: 2024-10-30
查看hzl831018的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-12-18 08:25
引用
引用樓主mfkdnip于2017-11-23 12:32發表的 三菱PLC速比控制編程 :
變頻器自身的功能就可以完成,變頻器都帶模擬量輸入輸出的,A變頻器輸出模擬量接到B變頻器模擬量輸入,B變頻器的最大輸出頻率設置在A(yíng)變頻器的一半就可以達到功能