q605668560
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 743 點
下載積分: 1707 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2009-09-15
最后登錄: 2021-06-07
查看q605668560的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-22 18:53
伺服在做位置模式控制時,有什么情況是通過接觸到傳感器后停止?而不是通過絕對定位或則相對定位指令來控制的?
有個客戶驅動器在接受脈沖的時候,有一個方向總是脈沖數接受少了幾個,另一個方向接受數量確和PLC發送的數量一樣?各種疲敝處理都處理了,還是不行,
客戶就說通過接觸到傳感器停止,因為負載慣量比較大,通過傳感器接觸停止時速度不能太快,否則停不下來,自己還要做減速時間和減速距離,
有在做位置模式的時候自己做加減速時間和距離的朋友嗎?希望可以分享下你們的經驗?
1421448580
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 331 點
下載積分: 13346 分
在線時間: 854(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2024-11-07
查看1421448580的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-23 11:59
少幾個脈沖,客戶不能接受,然后用減速停止就能接受?
從常規設計思維來看,減速停的誤差大于幾個脈沖不可理解,除非你的電子齒輪設計很怪異。