樓主  發表于: 2017-11-19 19:01
      由于使用的筆記本是win10系統,博途v13在win 10上沒裝成功,所以只能用虛擬機來裝了,虛擬機裝的是win7 64位系統,虛擬機里的網卡設置如圖所示,現在要在虛擬機里用博途V13連接s7-1215的PLC了,不知道IP地址怎么設置了,假如PLC的IP地址為192.168.1.3,那么PC真實的win10系統里的IP,子網掩碼,默認網關,虛擬機里的win7系統IP,子網掩碼,默認網關分別該怎么設置呢?thanks  
專心學工控技術,請各位幫忙指教
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-25
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-19 19:36
選擇橋接模式,直接在虛擬機里面的網卡設置連接plc的ip地址,物理機的網卡ip地址不用填寫,設置為自動獲取就行了。