圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
Q01與fx3u采用cclink通訊,模塊分別采用QJ61BT11N和64cclink,試了各種參數設置,error燈一直亮,cclink診斷的錯誤代碼是b30d
小張plc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 110 點
下載積分: 724 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2017-11-18
最后登錄: 2024-11-28
查看小張plc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-19 21:45
引用
引用第1樓焦劉吉于2017-11-19 20:42發表的  :
這個你設置成0了嗎?



沒有,設置的是占用1站
小張plc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 110 點
下載積分: 724 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2017-11-18
最后登錄: 2024-11-28
查看小張plc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-20 17:21
引用
引用第3樓焦劉吉于2017-11-19 22:06發表的  :
這個看下。。。。



謝謝你,我們曾經通訊成功過一次,當時設置的都為1,站信息也是1站,后來第二天同樣的參數設置就報錯,不知道什么原因。
我們再試試你的方法。
小張plc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 110 點
下載積分: 724 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2017-11-18
最后登錄: 2024-11-28
查看小張plc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-20 17:23
引用
引用第4樓如工控深似海于2017-11-19 22:56發表的  :
i o 分配有點問題吧

  I/O分配沒問題的
小張plc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 110 點
下載積分: 724 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2017-11-18
最后登錄: 2024-11-28
查看小張plc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-11-21 21:45
引用
引用第7樓周家大少于2017-11-21 17:20發表的  :
沒有做過這樣的通訊,進來學習一下,漲點經驗,樓主記得把問題解決后發上來給大家參考一下喲



如果解決了,一定分享,明天去現場調試,不知道成不成
小張plc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 110 點
下載積分: 724 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2017-11-18
最后登錄: 2024-11-28
查看小張plc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-11-22 16:39
引用
引用第9樓yangxd800203于2017-11-21 22:17發表的  :
要用智能設備站,我用Q03和Q00做過CC-LINK的通訊



我們也試過智能設備站
小張plc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 110 點
下載積分: 724 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2017-11-18
最后登錄: 2024-11-28
查看小張plc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-11-22 17:05
問題解決了,感謝焦劉吉,
問題就是出在了不匹配上,遠程設備站智能設備站都試過了,我們都把內存清除過,也格式化。
最終是將staion設為0(代表一站)single,然后將遠程設備站設成智能設備站,重新上電就好了。