hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 449 點
下載積分: 16912 分
在線時間: 567(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2025-02-13
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-17 15:40
新廠房搞好了,要裝設備了,要搞什么接地系統呢?廠房要鋼構的。


舊廠房:從變壓器拉電纜出來就三相線一零線,設備接地就是就近打一地線針1.5米,這樣規范嗎?新廠房要如何接地才規范?
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 675 個
工控威望: 816 點
下載積分: 6723 分
在線時間: 515(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-03-06
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-17 19:48
如果問到“新廠房要如何接地才規范”,上面四種方式都可以,各有優缺點。但是,現在通常以下面兩點為主。

1、配電室與車間廠房在同一建筑的,圖一的TN-S。

2、配電室與車間廠房不在同一建筑的,圖二的TN-C-S。

你的舊廠房“從變壓器拉電纜出來就三相線一零線,設備接地就是就近打一地線針1.5米”中,除了“打一地線針1.5米(應2.5米)”這一點不規范外,將地線打至2.5米以上就規范了,這就是圖四的TT系統。