工控勤哥
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 3675 點
下載積分: 8556 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-06-23
最后登錄: 2024-12-10
查看工控勤哥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-16 11:04
描述:這是梯形圖。
圖片:
描述:這是轉化的繼電器電路,把箭頭位置的KA1換成SB1后,實測可以實現,用KA1就會出現沒辦法停掉燈的情況。
圖片:
描述:這是我常用在手動中的單鍵啟停
圖片:
閑來無事,翻翻書,發現了另一個單按鈕啟停的電路,按耐不住自己電工出身的心,接了個繼電器電路,結果發現,繼電器電路和邏輯梯形圖還是有區別的。PLC模擬沒問題的電路,繼電器接出來是不行的,分析下原因,可能是繼電器的吸放在反應時間上和梯形圖是有差別的。歡迎大神來個更專業的解釋!
PS:我發現網站這個功能做的還不錯,第一發圖片附件過大,沒成功。重新選擇上傳圖,正在郁悶又要編輯文字,發現網站是有保留的,這個要點個贊!!
工控勤哥
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 3675 點
下載積分: 8556 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-06-23
最后登錄: 2024-12-10
查看工控勤哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-20 08:45
描述:實測要這樣才穩定!
圖片:
引用
引用第12樓fsjnzhy于2017-11-18 20:39發表的  :
單按鈕啟動、停止電機控制電路。

這個電路是不穩定的,我剛開始接觸單按鈕啟停就是這個,實測不穩定,不信你可以接接!
工控勤哥
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 3675 點
下載積分: 8556 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-06-23
最后登錄: 2024-12-10
查看工控勤哥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-20 08:49
引用
引用第11樓老兔子于2017-11-18 19:56發表的  :


觸點競爭在繼電器類電器控制電路的邏輯電路中是一種常見的現象,它是由于觸點斷開的時間比接通時間快,它們之間有一個時差的原因所造成的兩者之間的競爭,如果設計不合理,就會造成你在理論上可行,實際不可行的現象。

感覺你的這個解釋比較專業,我就是覺得斷開比吸合快,所以才改了箭頭位置的繼電器觸點為按鈕觸點!
工控勤哥
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 3675 點
下載積分: 8556 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-06-23
最后登錄: 2024-12-10
查看工控勤哥的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-20 08:53
引用
引用第6樓沒啥特長于2017-11-18 08:34發表的  :
單按鈕啟動梯形圖不用那么復雜吧
ld x1      altp y1

請看我的圖三,PLC的單按鈕我就沒必要拿出來說了,討論的是同樣的電路為啥PLC可以,繼電器不行!