f1652577
滄海一聲笑!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 116 點
下載積分: 3369 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2016-04-15
最后登錄: 2023-08-18
查看f1652577的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-15 16:46
圖片:
MOV (SM402 ,K0,D20);
MOV (SM402 ,K0,D21);
FOR D20 :=K0 TO K99    BY K1 DO
    D20:= D20+K1;
    D21:= D21+D20;
END_FOR;

模擬時為什么D21中的數值一直在變?
conchnit
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 456 點
下載積分: 6107 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2013-03-17
最后登錄: 2024-11-03
查看conchnit的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-16 14:15
引用
引用第9樓楓落云端于2017-11-16 09:53發表的  :
以上是M0 為ON時執行一次循環,如果只是想PLC開機自動算一次,那就變成
MOV (SM402 ,K0,D20);
MOV (SM402 ,K0,D21);
IF SM402 THEN
    FOR D20 :=K0 TO K99    BY K1 DO
.......



三菱ST里,32位數據傳送 你是如何寫的?
踏實走好每一步. 承接自動化項目.
conchnit
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 456 點
下載積分: 6107 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2013-03-17
最后登錄: 2024-11-03
查看conchnit的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-16 14:20
引用
引用第7樓楓落云端于2017-11-16 09:46發表的  :
前兩句只是PLC運行第一個掃描周期起作用,每一個FOR循環,D20都會從0自加到99。D21=(1+2+...+99)*N個掃描周期,由于直接使用D21寄存器,默認為16位的有符號整數,最大只能到+32767,再加就會溢出到符號位,所以變成負數,之后自加又變成正數,繼續加又溢出變負數,一直不斷地循環

分析非常透徹 到位,是個高手
踏實走好每一步. 承接自動化項目.