jxx001
這里大神如云,虛心向各位大神學習摩拜!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 3050 點
下載積分: 18684 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2017-11-14
最后登錄: 2023-06-12
查看jxx001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-15 12:35
三菱FX3U控制伺服電機在編碼器計數到額定值旋轉一圈,WE-M4T編碼器1.0mm,編碼器計數與設定值相同與實際長度不符,長短不一,請大師給指點一下
祝各位大師事事順心如意!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9658 個
工控威望: 8543 點
下載積分: 16692 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-06
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-15 12:56
先確認每圈收到的脈沖數對不對

如果不對,再查查是否有干擾。  集電極脈沖很容易被干擾。  可單獨把編碼器和PLC拿到辦公室內測試一下。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水