型號fp-x-c40t
       回原點之后 在按回原點伺服為什么繼續(xù)過原點直接撞限位?不像三菱的 感應到原點直接爬行速度反向直到感應器off
堅士人
心動就要行動
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 454 個
工控威望: 561 點
下載積分: 18491 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2009-10-08
最后登錄: 2024-07-27
查看堅士人的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-11-14 21:03
你應是用了近原點,且必接觸近原點,原點輸入有效。手冊原點復歸有說明