  做485通訊變頻器 頻率是經常調動的 校驗碼咋做好 只做個頻率不變的 校驗碼會寫 但是頻率需要調動 就不會了 請教各大師給個方法 謝謝
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 516 個
工控威望: 4203 點
下載積分: 2289 分
在線時間: 359(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2025-01-26
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-11 19:19
fx 3u不是有crc的指令嗎?或者fx 3u 485adp原生支持modbus rtu協議的,都是不需要自己計算crc的