1979925975
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 116 點
下載積分: 481 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-09-26
查看1979925975的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-08 20:47
TK6071IP觸摸屏與匯川PLC H2U MOUDBUS通信,威綸通信配置可以選擇485-2W,但通信不上。以前用老款TK6070IP通信配置選擇485-2W可以通信上。
1979925975
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 116 點
下載積分: 481 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-09-26
查看1979925975的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-09 12:33
H2U com0是485-4W,我接的是COM1或COM2 485-2W,都試過了。通信配置設置一樣的。