shenqiu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 181 點
下載積分: 1233 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2013-07-13
最后登錄: 2024-11-03
查看shenqiu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-06 10:21
1:FX3U PLC 搭配 FX3U-485-BD 采用RS 指令 程序中D8120 寫H0C89,(485通訊,波特率9.6K, 8N2.)   監測接收的數據正常。
2:然后在PLC 參數2 中設定CH1的通訊格式 ,程序中D8120段刪除后寫入PLC,監測接收的數據發現全是FF.
3:清除PLC內存,下載原來的程序,發送的數據全是FF.
要怎么樣解決這個問題?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3798(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-06
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-07 20:37
引用
引用第2樓shenqiu于2017-11-06 11:15發表的  :
換臺PLC 也不行 這些格式數據是不是已經寫到FX3U-485-BD里面了,怎么樣才能清除?

485BD只是一個MAX485之類的芯片,不能保存數據。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/