浪嗨嗨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 410 點
下載積分: 531 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2017-04-07
最后登錄: 2019-07-30
查看浪嗨嗨的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-04 16:57
我用CJ2M的CPU上的串口和NB10W觸摸屏通訊,
買了一根九針二頭都是針的串口線,把CJ2M和觸摸屏的串口一連接起來,
設置如下圖,感覺 是沒有問題,可是為什么沒有通訊上?

nxlinux
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 2 個
工控威望: 91 點
下載積分: 591 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2016-06-03
最后登錄: 2022-03-12
查看nxlinux的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-04 19:21
從以下兩點解決:
1.協議格式,直接選用PLC帶的幾個中的一個,因為這屬于無協議通訓,觸摸屏的協議都已經固化在硬件里了,最好不要自定義協議格式;
2.你的通信線很可能有問題的,不知道你是買的專用的不是,如果沒有指定PLC和觸摸屏的品牌和型號,只是買了根DB9pin的線的話那肯定不行,你需要查看各pin腳的定義,改線或者自己做根。