小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1406 個
工控威望: 1513 點
下載積分: 13279 分
在線時間: 2208(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-12
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-02 18:04
smart 200 PLC做主站,溫控器做從站。現在溫控器周期T不要每個掃描周期都去寫,這個周期T只需要我修改后寫入一次或者幾分鐘之內不停寫入也可以接受。我寫了以下程序,V600.0是觸摸屏上的寫入開關,這樣后面的Done V1900.4能置位1嗎?因?yàn)槲蚁旅娴倪要用V1900.4觸發輪詢,大師們看看我的程序正確嗎?

明維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 258 點
下載積分: 965 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2025-01-12
查看明維修的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-03 16:09
如果V600.0一直O(jiān)FF,永遠沒有Done,哪來的輪詢?所以。。。。。。。。
你可以作比較:如果設定的值和溫控表的設定值不同時寫入設定值,相同時讀取實際值。這樣最可靠!