浪嗨嗨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 410 點
下載積分: 531 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2017-04-07
最后登錄: 2019-07-30
查看浪嗨嗨的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-30 10:16
PLC用CP1H,歐姆龍的,
伺服歐動器用MR-JE-40A
控制方式是脈沖加方向走相對定位,

請問有脈沖線10和方向線35之間是否要串個2K歐的電阻接到PLC輸出上?
因為目前發現伺服運行過程中監控有丟脈現象。
黃曉liang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19347 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2024-10-28
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-03 10:35
建議還是串接2.2K的電阻,這樣抗干擾能力會大點,線最好是用雙絞屏蔽線,屏蔽層分別接地與接0V,希望此操作可以幫到您。。