david_lay
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看david_lay的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-28 20:48
圖片:
圖片:
圖片:
      請教各位:在進行定位模塊的測試時,里面可以對定位數據進行測試,也可以進行JOG測試,但是我在測試時,點JOG正/反,電機可以運行,點回機械原點,電機也可以運行,但是我想我對定位數據進行測試時,就會出現524的報錯(控制方式設置出錯。(檢查內容:· 控制方式的設置值超出了范圍! 在連續定位控制、連續軌跡控制中連續執行時控制軸數或插補對象軸與前數據不相同! 在無配線模式中進行了機械原點復歸、高速原點復歸、速度·位置以及位置·速度切換控制! 在數據No.600的控制方式中設置了NOP指令! 在緩沖存儲器地址1906(禁止使用區)中設置了0以外。))。
      我又仔細查了一下,感覺這里面都沒有問題。下面是我設置的一些參數。后來我又把里面的程序全部刪掉,只留了參數和定位數據,PLC內存格式化,全部重來一次,都不行,還是報524的錯,真叫人一個頭大。
      唉,這么個問題,我都搞了一整天了,一點頭緒都沒有,請大伙兒幫幫忙,看看這是哪里出了問題,謝謝!
xiaoyong898
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 202 點
下載積分: 664 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2014-06-23
最后登錄: 2024-11-01
查看xiaoyong898的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-31 19:20
寫條指令,LD SM400,MOV H190  U0\G2000,看你用那個軸,軸1是U0\G2000 ,2 U0\G8000,3 U0\G14000, 4 U0\G20000