樓主  發表于: 2017-10-26 17:15

理論上來講,D70在第二次循環后變化為1后值不變的呀!求解釋,但是模擬的時候值一直在加一呀?
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2036 個
工控威望: 2953 點
下載積分: 25161 分
在線時間: 1427(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-11-06
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-26 18:07
此程序的癥結 MOV K0 Z0
不要說for循環  for循環是周期內的事情 我說的是一個個的周期
每次周期 Z0都=0 你說d70z0是不是就是D70? 是D70就加1很正常 Z0瞬間(周期內)就變成了43了
在單周期內 D70是不變的 下一個周期呢 在下一個呢
項目、視覺、通訊QQ3515716