我用CP1H控制三菱MR-E一40A伺服驅動器,驅動皮帶運轉,走定長運動時每次的距離不一樣,
然后我監控伺伺驅動器接受的脈沖量,發現有時候相差幾十個脈沖
我懷疑一,PLC輸出脈沖線到驅動器之間是否太長了,有3米左右。
二,接驅動器的幾個信號線是否存于不夠完善,接地線是否一定要接上?
雨天神
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 159 點
下載積分: 392 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2011-11-29
最后登錄: 2024-10-11
查看雨天神的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-28 16:11
配上電路圖看看,我之前也是出現過,丟脈沖的情況,搞了好久,后面發現接口接錯了,有些驅動器有兩個接收脈沖的接口,一個是內部接了2K左右的電阻,一個是100多右,如果線路再外接了電阻的話,就會造成丟脈沖的。