        豐煒PLC 的VB-485通訊板上已連接了溫控表,現在要給PLC增加個上位機,使用RS-485通訊,能否將RS-485總線也連在VB-485上?
        如果不行,那要怎么辦才能連上位機?
請大神指點,謝謝!
[ 此帖被bifujian110在2017-10-21 14:59重新編輯 ]
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 374 個
工控威望: 1775 點
下載積分: 952 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-11-02
查看peilei1031的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-22 09:34
肯定不行,PLC連溫控器時PLC是主機,溫控器是從機,    再在PLC上增加主機,肯定不能同時當主機和從機,你再找找其他的通訊模塊,再加一個端口出來才是正解