如工控深似海
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 130 點
下載積分: 752 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2017-09-08
最后登錄: 2018-05-05
查看如工控深似海的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-14 18:40
我用一臺Q00UCPU的PLC與一臺FX3U進行通信。用的是CCLIK。模塊是QJ61BT11N與32CCL。我的起始I/O號設置為0000 。網絡模式設置為V1模式。連接總數為1  
遠程輸入刷新軟元件RX M0      遠程輸入刷新軟元件 RY M128                站信息是  遠程設備戰 占用16點。
當我打開PLC是 Q系的的CPU  ERR不停的閃爍。  我查錯誤代碼為3105。也看了用戶手冊,小弟我還是解決不了。往大神幫幫忙。(不知遠程設備站是否需要設置)
如工控深似海
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 130 點
下載積分: 752 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2017-09-08
最后登錄: 2018-05-05
查看如工控深似海的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-14 19:09
圖片:
圖片:
這是我的參數設置。麻煩大神了。
如工控深似海
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 130 點
下載積分: 752 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2017-09-08
最后登錄: 2018-05-05
查看如工控深似海的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-14 19:11
圖片:
還有一張。麻煩大神!
如工控深似海
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 130 點
下載積分: 752 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2017-09-08
最后登錄: 2018-05-05
查看如工控深似海的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-10-14 20:15
我看了用戶手冊。都設設置了。后來發現是智能模塊的I/O分配的起始站號設置錯誤。已經解決了。謝謝站長回復。