cyh1986
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 738 點
下載積分: 722 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-11-05
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-14 18:39
柯力的稱重儀,儀表4-20MA輸出接到了三菱FX2N-2AD的上面,2AD已經校準過了?铝x表輸出20ma時對應的是800KG,現在儀表顯示65KG,PLC讀取的數值是290左右,按照比例計算下來大概58KG。我是這樣算的,290×800/4000。4000是2AD輸入電流為20MA的值
58和65相差還挺大的。要怎么處理?
stzn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 293 點
下載積分: 66567 分
在線時間: 476(小時)
注冊時間: 2009-01-03
最后登錄: 2024-06-10
查看stzn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-15 15:54
用數字電流表測測看多少電流
stzn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 293 點
下載積分: 66567 分
在線時間: 476(小時)
注冊時間: 2009-01-03
最后登錄: 2024-06-10
查看stzn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-24 10:54
引用
引用樓主cyh1986于2017-10-14 18:39發表的 稱重儀表4-20MA :
PLC的讀數應該是1060才對,為什么是290,是干擾原因引起的讀數不準嗎??稱重儀表是4-20MA的,4mA 數字量已經是800了,那么290就不足夠4mA了!